RM互換でのフローモードが勝手に変わる
- このフォーラムに新しいトピックを立てることはできません
- このフォーラムではゲスト投稿が禁止されています
RM互換でのフローモードが勝手に変わる
msg# 1
vivace
投稿数: 14
お世話になります。
RM互換でフローモードに前置、後置や前方、後方と指定していても、プログラムを変更して保存すると全て両方、両方向に変わるときがあります。
いくつかのプログラム、プロジェクトで発生します。
複雑なタスク構造のプログラムで発生する場合が多いです。
これを回避する方法をご存知の方はいらっしゃいませんか。
RM互換でフローモードに前置、後置や前方、後方と指定していても、プログラムを変更して保存すると全て両方、両方向に変わるときがあります。
いくつかのプログラム、プロジェクトで発生します。
複雑なタスク構造のプログラムで発生する場合が多いです。
これを回避する方法をご存知の方はいらっしゃいませんか。
投票数:0
平均点:0.00
Re: RM互換でのフローモードが勝手に変わる
msg# 1.1
Jiro123
投稿数: 271
ご利用のuniPaaS V1のバージョンは、1.5J SP1aではないですか。
現時点の最新版の1.5J SP1bのReadMeの改善内容に下記の内容がありますよ。
----------
Ver1.5J SP1bでの改善内容
開発機能
2001320 任意の処理レベルでコマンドの移動登録を実行すると、RM互換レベルにあるコマンドのフローモードやフロー方向が変更されることがある問題
----------
最新版にアップデートする際、開発版と実行版のバージョン/サービスパックは統一する必要がありますよ。
開発版と実行版でバージョンが異なる場合の動作保証はされないでしょうから、トラブルの元になります。
現時点の最新版の1.5J SP1bのReadMeの改善内容に下記の内容がありますよ。
----------
Ver1.5J SP1bでの改善内容
開発機能
2001320 任意の処理レベルでコマンドの移動登録を実行すると、RM互換レベルにあるコマンドのフローモードやフロー方向が変更されることがある問題
----------
最新版にアップデートする際、開発版と実行版のバージョン/サービスパックは統一する必要がありますよ。
開発版と実行版でバージョンが異なる場合の動作保証はされないでしょうから、トラブルの元になります。
投票数:0
平均点:0.00
Re: RM互換でのフローモードが勝手に変わる
msg# 1.2
vivace
投稿数: 14
Jiro123さん
貴重な情報ありがとうございました。
MSJのHPでは「IBM i 対応アップデート」と記載されていたので、あまり関係ないと思い込んでいたのですが、こんな重大なバグフィックスがされていたのに驚きました。
変更するプログラムがことごとくこんな状況で、途方に暮れていました。
コマンドの移動登録だけではなくて、イベントを追加しても同現象が起こります。
貴重な情報ありがとうございました。
MSJのHPでは「IBM i 対応アップデート」と記載されていたので、あまり関係ないと思い込んでいたのですが、こんな重大なバグフィックスがされていたのに驚きました。
変更するプログラムがことごとくこんな状況で、途方に暮れていました。
コマンドの移動登録だけではなくて、イベントを追加しても同現象が起こります。
投票数:0
平均点:0.00
Re: RM互換でのフローモードが勝手に変わる
msg# 1.3
vivace
投稿数: 14
Jiro123さん
Ver1.5J SP1bにアップデートして現象がおさまりました。
ありがとうございました。
Ver1.5J SP1bにアップデートして現象がおさまりました。
ありがとうございました。
投票数:0
平均点:0.00